我只是想说明一件事情,恒温混水阀也许解决不了问题,特别是小流量导致的燃气热水器不点火问题,而且恒温混水阀会加剧这种情况。
解决方法
首先需要确认水压够大,单开热水能够点火,以及开最大出水的时候,水量比较满意。如果不是,请自行添加一个前置的加压水泵。
其次合理调节热水器水温(不知道是不是较新款的恒温热水器),比如夏季 48-50 度、冬季 55-60 度。如果不是恒温的,那热水器是不是太古老了,水流量降对出口水温产生影响。
最后,混水阀问题。经过我的判断,最好使用最原始的单控阀,即一个放热水的一个放冷水的。这样可以控制热水放最大保证始终能够有足够的水流量顶开热水器,然后调控冷水控制水温。
最最后,花洒,这个将会限制最终的总出水量。
为什么这么说。所以单控的混水阀(包括恒温混水阀)结构基本都是一个滑阀结构从两个入水口合并出水,总出水量受出口能力限制而不是入口能力,所以并不能给入口提供最大出水量。这样的话假如在中间位置,热水入口流量 50%、冷水入口 50%,热水并没有最大量出水,便会导致热水器流量计没有触发信号从而不点火。恒温水阀的结构是一个热敏感金属体和弹簧互相作用产生滑阀效果。那么冷热水单控,至少解决了热水流量最大化的问题,但最终也会受到出口(花洒)的能力限制。